老掉牙的問題:電氣地、機殼地
電氣地、機殼地是大家經常提起的問題,我希望大家也來這里清楚的談一談自己的看法,我們做電源的做的電源時為設備服務的,如果我們的設備里有數字電路、也有模擬電路,單片機之類,而這些電路需要我們的電源來供電,大家說數字電路、模擬電路的地、以及我們電源的地,機殼的地怎樣接才能最好呢?希望大家來過的都發表一下子機的意見,積少成多,我們可以作為平時工作的參考.
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
@amandaknh
機殼地和電路地工作地,我發現有些設備將兩個地用電容連接,有些用0電阻連接,有些用鐵氧體連接,究竟哪一中發方法更好?希望大家展開討論.
機殼地一般可和設備的電源地連接在一起,但是:數字電路、模擬電路的工作地原則上嚴禁與設備的電源地直接或間接連接!原因為設備本身發生漏電或遭遇強電磁場干擾時,數字電路、模擬電路會受此噪聲干擾導致錯誤動作,嚴重的會導致機器毀損!!!究其原因,主要因為數字電路、模擬電路的工作電平一般為3.3-15.5V(15.5V一般用于232接口通訊的最高電平);而通常電源回路的電平一般在市電范圍(AC220V±10%),遠遠大于數字電路、模擬電路的工作電平.尤其市電本身可遭遇雷擊、錯相、高壓擊穿等故障更可導致其瞬時電平遠遠大于其正常電平(最高可達22倍).因此為確保安全一般數字電路、模擬電路的工作地均會與設備的電源地、機殼等隔離或者采用不同的接地系統.順便說一點:目前的電磁攻擊就是通過在設備所處的空間發散高頻、高幅的電磁場而引起設備的數字電路、模擬電路等核心工作電路部分的元器件發生損壞而達到目的!
0
回復
@不明外星生物
機殼地一般可和設備的電源地連接在一起,但是:數字電路、模擬電路的工作地原則上嚴禁與設備的電源地直接或間接連接!原因為設備本身發生漏電或遭遇強電磁場干擾時,數字電路、模擬電路會受此噪聲干擾導致錯誤動作,嚴重的會導致機器毀損!!!究其原因,主要因為數字電路、模擬電路的工作電平一般為3.3-15.5V(15.5V一般用于232接口通訊的最高電平);而通常電源回路的電平一般在市電范圍(AC220V±10%),遠遠大于數字電路、模擬電路的工作電平.尤其市電本身可遭遇雷擊、錯相、高壓擊穿等故障更可導致其瞬時電平遠遠大于其正常電平(最高可達22倍).因此為確保安全一般數字電路、模擬電路的工作地均會與設備的電源地、機殼等隔離或者采用不同的接地系統.順便說一點:目前的電磁攻擊就是通過在設備所處的空間發散高頻、高幅的電磁場而引起設備的數字電路、模擬電路等核心工作電路部分的元器件發生損壞而達到目的!
好!頂起!
0
回復
不同地線的處理方法.
1. 數字地和模擬地應分開;
在高要求電路中,數字地與模擬地必需分開.即使是對于A/D、D/A轉換器同一芯片上兩種“地”最好也要分開,僅在系統一點上把兩種“地”連接起來.
2.浮地與接地;
系統浮地,是將系統電路的各部分的地線浮置起來,不與大地相連.這種接法,有一定抗干擾能力.但系統與地的絕緣電阻不能小于50MΩ,一旦絕緣性能下降,就會帶來干擾.通常采用系統浮地,機殼接地,可使抗干擾能力增強,安全可靠.
3.一點接地;
在低頻電路中,布線和元件之間不會產生太大影響.通常頻率小于1MHz的電路,采用一點接地.
4.多點接地.
在高頻電路中,寄生電容和電感的影響較大.通常頻率大于10MHz的電路,采用多點接地.
不同地線的處理方法.1.數字地和模擬地應分開;在高要求電路中,數字地與模擬地必需分開.即使是對于A/D、D/A轉換器同一芯片上兩種“地”最好也要分開,僅在系統一點上把兩種“地”連接起來.2.浮地與接地;系統浮地,是將系統電路的各部分的地線浮置起來,不與大地相連.這種接法,有一定抗干擾能力.但系統與地的絕緣電阻不能小于50MΩ,一旦絕緣性能下降,就會帶來干擾.通常采用系統浮地,機殼接地,可使抗干擾能力增強,安全可靠.3.一點接地;在低頻電路中,布線和元件之間不會產生太大影響.通常頻率小于1MHz的電路,采用一點接地.4.多點接地.在高頻電路中,寄生電容和電感的影響較大.通常頻率大于10MHz的電路,采用多點接地.
Y8088說的不錯,總結的幾點很經典.
0
回復