老掉牙的問題:電氣地、機殼地

電氣地、機殼地是大家經常提起的問題,我希望大家也來這里清楚的談一談自己的看法,我們做電源的做的電源時為設備服務的,如果我們的設備里有數字電路、也有模擬電路,單片機之類,而這些電路需要我們的電源來供電,大家說數字電路、模擬電路的地、以及我們電源的地,機殼的地怎樣接才能最好呢?希望大家來過的都發表一下子機的意見,積少成多,我們可以作為平時工作的參考.
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
amandaknh
LV.2
2
2006-06-15 17:21
機殼地和電路地工作地,我發現有些設備將兩個地用電容連接,有些用0電阻連接,有些用鐵氧體連接,究竟哪一中發方法更好?希望大家展開討論.
0
回復
amandaknh
LV.2
3
2006-06-16 11:34
@amandaknh
機殼地和電路地工作地,我發現有些設備將兩個地用電容連接,有些用0電阻連接,有些用鐵氧體連接,究竟哪一中發方法更好?希望大家展開討論.
難道大蝦們沒有一點建議嗎?來了就說兩句嘛!!對自己也是一個提高.
0
回復
amandaknh
LV.2
4
2006-06-16 14:50
各位專家,談談你們的看法?.
0
回復
amandaknh
LV.2
5
2006-06-19 09:43
怎么就沒有人回貼呢?
0
回復
劉蚊子
LV.5
6
2006-06-19 15:33
@amandaknh
怎么就沒有人回貼呢?
我不回是因為我也沒有搞清楚!至于別人我就不知道了!嘿嘿!頂起
0
回復
bjmly
LV.1
7
2006-06-19 15:46
@amandaknh
怎么就沒有人回貼呢?
一般機殼地接交流供電電源的地線(不是零線),目的是為了防止操作人員觸電(機殼與大地、人體等電位).至于電氣地,根據不同情況而定.
0
回復
劉蚊子
LV.5
8
2006-06-19 15:55
@bjmly
一般機殼地接交流供電電源的地線(不是零線),目的是為了防止操作人員觸電(機殼與大地、人體等電位).至于電氣地,根據不同情況而定.
呵呵!樓上的大俠再多說一些嘛!那些不同情況是什么情況啊
0
回復
2006-06-19 17:46
@bjmly
一般機殼地接交流供電電源的地線(不是零線),目的是為了防止操作人員觸電(機殼與大地、人體等電位).至于電氣地,根據不同情況而定.
很想弄清楚這個問題
0
回復
xiaodong
LV.9
10
2006-06-19 19:25
我現在有一個客戶要求交流供電電源的地線連接到次級輸出直流的地線上.兩地短接,本來過安規是CLASS2,現在則成了CLASS1,安規要報備啊,還沒搞清楚怎么過呢
0
回復
2006-06-20 16:35
@amandaknh
機殼地和電路地工作地,我發現有些設備將兩個地用電容連接,有些用0電阻連接,有些用鐵氧體連接,究竟哪一中發方法更好?希望大家展開討論.
機殼地一般可和設備的電源地連接在一起,但是:數字電路、模擬電路的工作地原則上嚴禁與設備的電源地直接或間接連接!原因為設備本身發生漏電或遭遇強電磁場干擾時,數字電路、模擬電路會受此噪聲干擾導致錯誤動作,嚴重的會導致機器毀損!!!究其原因,主要因為數字電路、模擬電路的工作電平一般為3.3-15.5V(15.5V一般用于232接口通訊的最高電平);而通常電源回路的電平一般在市電范圍(AC220V±10%),遠遠大于數字電路、模擬電路的工作電平.尤其市電本身可遭遇雷擊、錯相、高壓擊穿等故障更可導致其瞬時電平遠遠大于其正常電平(最高可達22倍).因此為確保安全一般數字電路、模擬電路的工作地均會與設備的電源地、機殼等隔離或者采用不同的接地系統.順便說一點:目前的電磁攻擊就是通過在設備所處的空間發散高頻、高幅的電磁場而引起設備的數字電路、模擬電路等核心工作電路部分的元器件發生損壞而達到目的!
0
回復
劉蚊子
LV.5
12
2006-06-20 16:42
@不明外星生物
機殼地一般可和設備的電源地連接在一起,但是:數字電路、模擬電路的工作地原則上嚴禁與設備的電源地直接或間接連接!原因為設備本身發生漏電或遭遇強電磁場干擾時,數字電路、模擬電路會受此噪聲干擾導致錯誤動作,嚴重的會導致機器毀損!!!究其原因,主要因為數字電路、模擬電路的工作電平一般為3.3-15.5V(15.5V一般用于232接口通訊的最高電平);而通常電源回路的電平一般在市電范圍(AC220V±10%),遠遠大于數字電路、模擬電路的工作電平.尤其市電本身可遭遇雷擊、錯相、高壓擊穿等故障更可導致其瞬時電平遠遠大于其正常電平(最高可達22倍).因此為確保安全一般數字電路、模擬電路的工作地均會與設備的電源地、機殼等隔離或者采用不同的接地系統.順便說一點:目前的電磁攻擊就是通過在設備所處的空間發散高頻、高幅的電磁場而引起設備的數字電路、模擬電路等核心工作電路部分的元器件發生損壞而達到目的!
好!頂起!
0
回復
2006-06-20 18:17
@劉蚊子
好!頂起!

老兄!
我說夏天了,不能有蚊子!
你看蚊子整天西我們的血,吵得我們不能睡覺!
就像俺,人比較就叫小笨熊多好!
不過我謝謝您看得起我!對我有意見嗎?
請多多包涵!!!
0
回復
2006-06-20 18:33
@xiaodong
我現在有一個客戶要求交流供電電源的地線連接到次級輸出直流的地線上.兩地短接,本來過安規是CLASS2,現在則成了CLASS1,安規要報備啊,還沒搞清楚怎么過呢
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
劉蚊子
LV.5
15
2006-06-21 09:47
@不明外星生物
哎老兄!我說夏天了,不能有蚊子!你看蚊子整天西我們的血,吵得我們不能睡覺!就像俺,人比較就叫小笨熊多好!不過我謝謝您看得起我!對我有意見嗎?請多多包涵!!!
呵呵!也許是你的血質比較適合蚊子吧,要不怎么別的人都沒有叫啊?
0
回復
2006-06-21 18:03
機殼地就是電源輸入線的保護地.對SPS來說,還有原邊地,副邊地等.者些地的接法與安規,EMI有關
0
回復
amandaknh
LV.2
17
2006-06-22 18:07
@不明外星生物
**此帖已被管理員刪除**
小笨雄的觀點不錯,大家都來發表一下自己的看法.
0
回復
古渡
LV.2
18
2006-06-22 19:27
電氣地和機殼地是同一個地電位.但是,“電氣地”和“機殼地”不能串聯接地,可以用獨立的接地線接到共用的接地樁頭上.
0
回復
amandaknh
LV.2
19
2006-06-23 08:35
@古渡
電氣地和機殼地是同一個地電位.但是,“電氣地”和“機殼地”不能串聯接地,可以用獨立的接地線接到共用的接地樁頭上.
好像古渡說的不對,電氣地和機殼地可以是等電位,也可以不等電位,對于受外界干擾比較大的設備,一般情況下是不接在一起的.,“電氣地”和“機殼地”不能串聯接地又是怎么回事?能否解釋清楚一點?
0
回復
劉蚊子
LV.5
20
2006-06-23 10:45
@amandaknh
好像古渡說的不對,電氣地和機殼地可以是等電位,也可以不等電位,對于受外界干擾比較大的設備,一般情況下是不接在一起的.,“電氣地”和“機殼地”不能串聯接地又是怎么回事?能否解釋清楚一點?
我們接地一般都是電氣地和機殼地接在一起的,但是機殼還要就近再接地!好像感覺是來個雙保險似的!呵呵
0
回復
y8088
LV.5
21
2006-06-23 14:27
@劉蚊子
我們接地一般都是電氣地和機殼地接在一起的,但是機殼還要就近再接地!好像感覺是來個雙保險似的!呵呵
既然來了,也亂談一通吧!
1.一般都是電氣地和機殼地接在一起,并聯接入大地,如果功放電路和電源電路在一起,還需把EMI部分屏蔽起來接入大地.
2.初級地與次級地一般用安規電容串聯在一起(對音頻電路最好不接)!
0
回復
y8088
LV.5
22
2006-06-23 14:34
不同地線的處理方法.
1. 數字地和模擬地應分開;
在高要求電路中,數字地與模擬地必需分開.即使是對于A/D、D/A轉換器同一芯片上兩種“地”最好也要分開,僅在系統一點上把兩種“地”連接起來.
2.浮地與接地;
系統浮地,是將系統電路的各部分的地線浮置起來,不與大地相連.這種接法,有一定抗干擾能力.但系統與地的絕緣電阻不能小于50MΩ,一旦絕緣性能下降,就會帶來干擾.通常采用系統浮地,機殼接地,可使抗干擾能力增強,安全可靠.
3.一點接地;
在低頻電路中,布線和元件之間不會產生太大影響.通常頻率小于1MHz的電路,采用一點接地.
4.多點接地.
在高頻電路中,寄生電容和電感的影響較大.通常頻率大于10MHz的電路,采用多點接地.
0
回復
amandaknh
LV.2
23
2006-06-28 10:25
@y8088
不同地線的處理方法.1.數字地和模擬地應分開;在高要求電路中,數字地與模擬地必需分開.即使是對于A/D、D/A轉換器同一芯片上兩種“地”最好也要分開,僅在系統一點上把兩種“地”連接起來.2.浮地與接地;系統浮地,是將系統電路的各部分的地線浮置起來,不與大地相連.這種接法,有一定抗干擾能力.但系統與地的絕緣電阻不能小于50MΩ,一旦絕緣性能下降,就會帶來干擾.通常采用系統浮地,機殼接地,可使抗干擾能力增強,安全可靠.3.一點接地;在低頻電路中,布線和元件之間不會產生太大影響.通常頻率小于1MHz的電路,采用一點接地.4.多點接地.在高頻電路中,寄生電容和電感的影響較大.通常頻率大于10MHz的電路,采用多點接地.
Y8088說的不錯,總結的幾點很經典.
0
回復
發