關于工頻耐壓

一般工頻耐壓試驗時間是1分鐘,但這樣做出廠檢測全檢的話效率低,我聽說有一種說法,如果把試驗電壓提高25%,試驗時間可縮短到1秒,不知是否可信?有沒有經驗公式或標準作依據,請各位大蝦及版主指教
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2007-05-31 15:31
不同的標準,不同的規定,是有區別.
0
回復
fbz123
LV.3
3
2007-05-31 17:29
一般按照正規的安全標準其耐壓時間都要達到1分鐘,但在正產時幾乎都沒人會真正打上1分鐘的耐壓,那樣一條流水線要配多少臺耐壓機才打得過來啊,我們都是按規定耐壓的1 .2倍去打的,時間為3S.
0
回復
lixingong
LV.1
4
2007-07-05 19:40
@fbz123
一般按照正規的安全標準其耐壓時間都要達到1分鐘,但在正產時幾乎都沒人會真正打上1分鐘的耐壓,那樣一條流水線要配多少臺耐壓機才打得過來啊,我們都是按規定耐壓的1.2倍去打的,時間為3S.
我所了解的,安規是這樣歸定:1000+2*額定工作電壓(交流)
                       1000+2*額定工作電壓*1.4(直流)
         以上是普通絕緣,雙重絕緣是普通2倍.
         一般是1分鐘,產線可*1.2倍,縮為1秒
0
回復
windtxy
LV.6
5
2007-07-06 08:28
@lixingong
我所了解的,安規是這樣歸定:1000+2*額定工作電壓(交流)                      1000+2*額定工作電壓*1.4(直流)        以上是普通絕緣,雙重絕緣是普通2倍.        一般是1分鐘,產線可*1.2倍,縮為1秒
不解.如你所說.
輸入230VAC.耐壓只要打2920VAC就可.
可安規上要求打3750VAC1分鐘
你能解釋此點嗎???
0
回復
2007-07-31 11:57
@windtxy
不解.如你所說.輸入230VAC.耐壓只要打2920VAC就可.可安規上要求打3750VAC1分鐘你能解釋此點嗎???
亂了,理解不對.還是要按標準.
0
回復
發