救急!請教高手,為什么我們采購了3款(有3C)的適配器損耗率都很高!

請教各位高手,為什么我們公司采購3款(有3C)的適配器損耗率都很高!

   我們公司目前生產無線地面機頂盒,近年來采購了3個不同廠家的5V1A適配器用在機頂盒上(機頂盒實際耗電0.65A),3款都有3C認證。

但實際批量使用下來返修率都比較高,約3% 

經過維修分析,大部分是因?.7UF/400V濾波電容、整流二極管、主電源芯片、保險絲、壓敏電阻(7D)被打壞。

從現象估計是因為雷擊導致電源輸入的浪涌電壓過高,引起過壓損壞。

這批機頂盒大部分是給農村使用,難道農村那么容易被雷擊么?會不是因農村的電網電壓太高引起的?

不知道各位高手是否有這方面的經驗,幫忙分析、指導一下。

機頂盒的電源雷擊標準是多少?2KV?4KV?6KV?  實際使用的時候做到多少KV比較合適?

萬分感謝!

全部回復(11)
正序查看
倒序查看
2012-08-10 08:19
你說的的有一定道理。農村輸電線比較長,避雷器安裝在輸電變壓器處,就是避雷器作用也會延遲。
0
回復
竹海
LV.3
3
2012-08-10 09:12
@隱形專家
你說的的有一定道理。農村輸電線比較長,避雷器安裝在輸電變壓器處,就是避雷器作用也會延遲。

請教一下,給農村用的適配器雷擊標準做到多少比較合適?

0
回復
竹海
LV.3
4
2012-08-12 19:47
@竹海
請教一下,給農村用的適配器雷擊標準做到多少比較合適?
沒有人清楚么?
0
回復
gyzzg
LV.6
5
2012-08-12 21:48
3C認證也當回事?
0
回復
lumin
LV.4
6
2012-08-12 22:00

你好,我們有給華為供機頂盒的電源,不良率華為給我們的要求是千分之三。

給農村最好是4KV的雷擊,不知你是哪一家,有需要可以加我QQ469110719詳談

0
回復
2012-08-13 14:41
@lumin
你好,我們有給華為供機頂盒的電源,不良率華為給我們的要求是千分之三。給農村最好是4KV的雷擊,不知你是哪一家,有需要可以加我QQ469110719詳談
我們正在做這方面的電源,要求過6KV雷擊,之前全部是4KV,做了1年多,現在客戶要求過6KV(必須的)。做過雷擊6KV的頂一下(12W 18W 24W)
0
回復
竹海
LV.3
8
2012-08-21 13:06
@laboratory
我們正在做這方面的電源,要求過6KV雷擊,之前全部是4KV,做了1年多,現在客戶要求過6KV(必須的)。做過雷擊6KV的頂一下(12W18W24W)
好的,謝謝!
0
回復
dxsmail
LV.11
9
2012-08-21 13:09
@laboratory
我們正在做這方面的電源,要求過6KV雷擊,之前全部是4KV,做了1年多,現在客戶要求過6KV(必須的)。做過雷擊6KV的頂一下(12W18W24W)
做過8KV的。。。。就只有一款。。。。
0
回復
dxsmail
LV.11
10
2012-08-21 13:10
@dxsmail
做過8KV的。。。。就只有一款。。。。
用兩級雷擊才能過。。。。。
0
回復
laboratory
LV.5
11
2012-08-23 11:47
@dxsmail
用兩級雷擊才能過。。。。。
請貼個原理圖和參數吧
0
回復
powerwork
LV.4
12
2012-08-24 16:34
@laboratory
請貼個原理圖和參數吧

過多大雷擊不是問題,問題是在小尺寸,低價格能做多少。

一般 1500v 2000v就可以,電力系統用的要5000--8000v

0
回復