昨天調試的時候,先把PFC400V輸出調到了300V輸出,當時不知道在想些什么,腦子一熱,把輸入加到了220V,然后瞬間保險絲就燒了。
然后再上電,上到二十幾V的時候,保險絲又燒了。結果BOOST整流管沒壞,反倒是輸入整流橋蹦了。
今天早上把MOS管和整流管都拆了,接上電壓,在輸入電壓十來V的時候。輸出電壓有個跟隨電壓,但是再輸出再上升的時候,保險絲又燒了(是3A的保險絲)。芯片是外接電源的,此時還沒給芯片上電。
我也在想這個問題,但是我的橋選得額度比較大,平均電路6A的。
也奇怪,只有上管燒壞了
好的
PFC電路,就芯片和輸出管,還有輸出二極管比較經常壞。。。
樓主的問題還是第一次發現。。呵。。