各位,種種原因好久沒來這里了,現在回來看看,感覺還是那么親切!
最近老板提出了要研制直流電壓最大1500伏(電壓可調)電流最大3安培的開關電源,了解了一下國內高壓電源的情況,發現現在國內尚無此現成產品.具體情況是電壓達到此等級問題不大,但是在此電壓等級下,電流卻最大達到300毫安(我所了解到的),距我們需要的3安相差較遠.
各位經驗豐富的前輩們,從國內目前的條件來講,研制這樣的電源,技術上實現的可能性和設計的主要難點在哪里?
謝謝!
1500V3A的直流電源,技術上實現的可能性和主要難點在哪里?
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
@bobida
暈死,1500V也算高壓,也算難點?做到3A有什么問題?難點在于你的電路硬件設計上面,變壓器上肯定沒問題,如果你電路設計成功了,就發一套來,變壓器我們給你們做,
看來,您應該有這方面的經驗.實事求是地講電路我還沒有設計,不過我認為就電路本身來講應該不會有什么太大的花樣,不過是電壓等級該一些,吸收保護電路做的有效可靠一些等等的,不知道您同意我的看法嗎?
如果您有這方面的經驗,不妨指點指點.
謝謝!
如果您有這方面的經驗,不妨指點指點.
謝謝!
0
回復
@renchj
看來,您應該有這方面的經驗.實事求是地講電路我還沒有設計,不過我認為就電路本身來講應該不會有什么太大的花樣,不過是電壓等級該一些,吸收保護電路做的有效可靠一些等等的,不知道您同意我的看法嗎?如果您有這方面的經驗,不妨指點指點.謝謝!
你說電源加大功率難點在變壓器嗎?所以你把電路設計好,變壓器難度不大的,畢竟只有1500V.不是150KV.不知你認同不
0
回復