電源技術綜合區
逆變器上有6個IGBT,其中五個IGBT上橋擊穿,一個爆炸!請問是怎么回事?
逆變器上有6個IGBT,其中五個IGBT上橋擊穿,一個爆炸!請問是怎么回事?
逆變器已經加上直流電源,給DSP板上電的瞬間,一個IGBT爆炸,另外5個上半橋擊穿,希望各位高手能夠幫幫忙?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
Rancho
LV.3
2
2013-07-08 09:44
上電瞬間,DSP全為高電平,給驅動,驅動沒有保護,同時開通,所以炸了,要么弄好上電順序,要么驅動弄個防同壁導通電路