性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
逆變/光伏/并網
求助:山特UPS接市電無法開機的問題,求高手點撥!
求助:山特UPS接市電無法開機的問題,求高手點撥!
手上一臺山特C2KR UPS,不接市電時電池供電可以正常開機,。接市電后,再開機,開一下就跳掉了,工作指示燈亮一下就滅了,報警聲響,開不了機。不知是哪里的問題????
全部回復(7)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
mi_ke_lin
LV.2
2
2013-01-08 12:40
這臺機器的PFC電路出現短路現象,上市電開機當然會跳閘。 最好打開機蓋檢查一下PFC的管子有沒有燒掉。 注意,機內的幾顆大電容部分有高壓,不是專業人事,不要亂碰,亂動。
0
回復
提交
提示
wangxiaoxu836
LV.1
3
2013-01-10 22:01
@mi_ke_lin
這臺機器的PFC電路出現短路現象,上市電開機當然會跳閘。最好打開機蓋檢查一下PFC的管子有沒有燒掉。注意,機內的幾顆大電容部分有高壓,不是專業人事,不要亂碰,亂動。
你好,我量了PFC電路,那個整流橋和三極管好像都正常,兩個二極管也是好的,就不知道是哪里的問題了。。。。
0
回復
提交
提示
relaycn
LV.2
4
2013-01-11 14:02
直接打售后唄
0
回復
提交
提示
UPSweixiu001
LV.4
5
2013-01-11 16:48
@wangxiaoxu836
你好,我量了PFC電路,那個整流橋和三極管好像都正常,兩個二極管也是好的,就不知道是哪里的問題了。。。。
你說的跳閘是啥意思?UPS前端空開還是?充電部分檢查沒?
0
回復
提交
提示
lyj7976
LV.6
6
2013-01-13 00:33
@relaycn
直接打售后唄
0
回復
提交
提示
wangxiaoxu836
LV.1
7
2013-01-13 11:04
@lyj7976
[圖片]
已解決了,原來是繼電器虛焊。
0
回復
提交
提示
mi_ke_lin
LV.2
8
2013-01-16 09:52
@wangxiaoxu836
已解決了,原來是繼電器虛焊。
恭喜問題解決,您又進步了。
0
回復
提交
提示
工程師都在看
設計一款12W板載電源,如何設計變壓器?
goodengineer
【DigiKey DC-DC專場】測評MPQ9843芯片+2025年電賽A題開環
危危然
【原創】基于ASUS-PE1100N嵌入式終端本地部署Qwen2.5-VL視覺大模型
xiao__qiao
電壓反饋引腳FB外圍電路設計
磚一談芯
LED驅動電源功率失控異常分析
磚一談芯
精華推薦
換一換
立
即
發
帖