請教:變頻器中的啟動電阻如何確定?

如何確定變頻器中的啟動電阻呢?啟動時串在整流橋后面的母線上的,多謝!!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2007-01-20 10:48
一般限制電流在幾十安只能就可以了.
比如你采用380v三相不控橋時,直流側穩(wěn)定值大約在600以下,
所以此時可以取電阻為10~~~20歐.
0
回復
2007-01-20 12:36
@fuller1982
一般限制電流在幾十安只能就可以了.比如你采用380v三相不控橋時,直流側穩(wěn)定值大約在600以下,所以此時可以取電阻為10~~~20歐.
依功率大小而定
0
回復
sky1983
LV.4
4
2007-06-18 19:32
@不明外星生物
依功率大小而定
那么有比較明確的公式嗎?
我看過一個帖子上面用假設整流橋短路,用整流電壓除以整流橋的額定電流就是最小的充電電阻值,但是具體怎么選還是有點迷惑.請指教
0
回復
hua_cs
LV.3
5
2007-06-22 15:45
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
zyq006
LV.1
6
2011-08-03 23:13
@hua_cs
**此帖已被管理員刪除**
你的博客我找不到啊,我找了好2個鐘頭了  能否直接復制過來給我下 呵呵  謝謝了 感激不盡啊
0
回復
發(fā)