100W雙端反激驅動波形體現出的問題

 

上圖紅色波形為上管mos驅動,黃色為下管驅動。

問題:上管開通和關斷波形都出現較大幅度的震蕩,原因是?(驅動采用TL2845+推挽+隔離變壓器)

 

紅色是上管VDS,黃色為下管VDS

問題:在輸入850Vdc情況下,上下管平臺壓差110V,峰值電壓差180V。

其中上管VDS尖峰大于輸入電壓近70V。

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2013-06-25 15:59
是不是上管用了驅動變壓器,下管沒用?
0
回復
rainever
LV.8
3
2013-06-26 09:45

相差的那部分電壓在變壓器初級上了.你可以抓個波形看看.

驅動信號,只要mosfet不誤開啟就好.

上管的VDS你是測量mosfet的2腳; 下管你測的是相對地的VDS.參照點不一樣


0