求教,高壓電源的主動放電如何實現
做一個輸出0-5kV的模塊電源,線性可調。后面接的是容性負載。但是系統要求高壓的上升和下降沿必須非常快。上升還好說,但是下降時間通過系統的自放電很慢,于是我想通過幾個mos管串聯在下降時將輸出強制拉地。不知是否可行,還有什么注意事項?有沒有高手做過類似的功能呢?
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@btma
要有放電電阻,一般也要接放電電感,容性負載放電電流很大,容易損壞開關器件。
從一個國外的模塊上扒出來的圖,各位看一下。mos管耐壓1200V,放電限流電阻50k。有幾個問題,柵極為何串接如此大的電阻?是否是為了讓mos管逐個導通。但是最后一個導通的mos管耐壓是不是就不夠了。我認為這種情況下mos管是不是應該必須同時導通才能滿足耐壓的要求?
這個模塊的這個功能就是給高壓放電的,但是我實驗的時候,此電路工作倒是不燒mos管,但是電壓就瞬間掉一點大概1kV左右的樣子,然后又拉上去了,不知是為何,大家集思廣益一下。

0
回復
@datou618
從一個國外的模塊上扒出來的圖,各位看一下。mos管耐壓1200V,放電限流電阻50k。有幾個問題,柵極為何串接如此大的電阻?是否是為了讓mos管逐個導通。但是最后一個導通的mos管耐壓是不是就不夠了。我認為這種情況下mos管是不是應該必須同時導通才能滿足耐壓的要求?這個模塊的這個功能就是給高壓放電的,但是我實驗的時候,此電路工作倒是不燒mos管,但是電壓就瞬間掉一點大概1kV左右的樣子,然后又拉上去了,不知是為何,大家集思廣益一下。[圖片][圖片]
用多個MOS管串聯,直接導通,在5kV時,可以做到后沿100ns甚至30ns以內。這也是高壓固態開關的一種應用,同樣,開啟時也可以用,上升沿也一樣。即前級直流電源一直著,通過兩個高壓固態開關的交替導通,控制對負載的放電。外部提供什么樣的觸發信號,開關就提供什么樣的脈沖高壓。
0
回復
@datou618
請問一下,你這個圖的mos管是什么型號?耐壓那么高.
0
回復