黑色面板的c3k BUS電壓400多V太高了,報1、4現要如何查?謝謝!

外殼

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
fjups
LV.2
2
2014-06-10 17:37
BUS電壓三組檢測電阻都正常,控制板也正常,現在不知道如何下手了,有修過這種UPS幫忙分析一下謝謝!
0
回復
fjups
LV.2
3
2014-06-11 17:45
@fjups
BUS電壓三組檢測電阻都正常,控制板也正常,現在不知道如何下手了,有修過這種UPS幫忙分析一下謝謝!
修了一天了,現在出現電池狀態時,BUS有正負340V對稱正常,但市電時BUS正的是327V,負的是377V,兩邊差有50V,但UPS也是正常工作的,這是為什么?也可以帶400W負載BUS電壓也是一樣。有人修過這款嗎?幫幫忙
0
回復
wqy204
LV.1
4
2018-05-26 12:50
@fjups
修了一天了,現在出現電池狀態時,BUS有正負340V對稱正常,但市電時BUS正的是327V,負的是377V,兩邊差有50V,但UPS也是正常工作的,這是為什么?也可以帶400W負載BUS電壓也是一樣。有人修過這款嗎?幫幫忙
你好我有一臺一樣的機器一樣的毛病請問怎么修理好的?
0
回復