電源技術綜合區(qū)
咨詢一個關于1/4W線繞電阻的問題
咨詢一個關于1/4W線繞電阻的問題
有個5V/2A的電源適配器,但是因為空間小,只能用不能高于7MM的位置,所以使用了1歐 1/4W的線繞電阻,不知道這個功率的線繞電阻合適嗎?適配器的輸入電流滿載時測試大概在0.2A左右,整流后的電容是6.8UF,不知道這樣使用這個線繞電阻有問題嗎?
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
勇吾止境
LV.2
2
2015-01-21 11:32
哪位大大幫我看看,這樣可以使用嗎?
0
回復
提交
提示
hwx-555
LV.8
3
2015-01-21 13:33
用無感電阻,有感的會有影響
0
回復
提交
提示
勇吾止境
LV.2
4
2015-01-21 14:00
@hwx-555
用無感電阻,有感的會有影響
用在保險管位置的
0
回復
提交
提示
hwx-555
LV.8
5
2015-01-21 15:14
@勇吾止境
用在保險管位置的
哦,保險電阻。
10W 1歐夠用,繞線有抗過載能力,浪涌問題不大。
0
回復
提交
提示