目前用TOP255EN做的一款產品,發(fā)現浪涌時電源有重啟現象,有的電源是將X腳到高壓端的電阻去掉就可以通過,有的是將V腳到高壓端的電阻去掉可以,分析應該是由于浪涌時壓敏未吸收完的浪涌電壓過來后觸發(fā)了芯片的V腳或X腳,導致芯片重啟。請幫忙看看如何解決。謝謝!
現在的浪涌要求是差模2KV,共模4KV。要求浪涌時不能重啟。
這倆腳上不能加個小電容嗎?