高頻高壓電源外接電線對輸出的影響

小弟最近在做一個10kv,20kHz,的電源,電源眼看就做完了,但當外接負載時,需要通過一段2米的線,當通過線,在線的輸出端發(fā)現(xiàn),電壓與不接線時的電壓相差太大(最大差距為5倍以上),當拽動線時,電壓也相應變化(電路的內(nèi)部參數(shù)均不變),請求各位大神幫小弟解決,小弟不勝感激!
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2015-06-26 15:17
寄生電容和電感影響的,用雙絞線試試
0
回復
jayke
LV.1
3
2015-10-10 10:28
你沒用高壓電纜嗎?