工頻變壓器電源要過EMC ,需要共模電感和濾波電容嗎(AC220V)?

工頻變壓器電源要過EMC ,需要共模電感和濾波電容嗎?就是AC220V輸入的電路,需要腳共模電感,濾波電容這些元器件嗎?

輸入處理

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
rainever
LV.8
2
2016-04-11 17:58
取決于你過哪個EMC standard; 通俗的開關電源EN55022是150khz開始的,工頻的才50hz, 根本達不到測試需求~
0
回復
2016-04-12 12:55
如果后面有接DC/DC的話,輸入可能要加一個小的X電容。
0
回復
2016-04-12 21:32
不需要加,本身工頻變壓器就沒什么干擾
0
回復
erp21com
LV.1
5
2016-04-14 10:48
@Jerry_8210
不需要加,本身工頻變壓器就沒什么干擾
后面的電源部分全部都是線性電源的,電源功率3瓦左右,變壓器降壓后,就是7805穩壓。
0
回復
2016-04-14 12:18
@erp21com
后面的電源部分全部都是線性電源的,電源功率3瓦左右,變壓器降壓后,就是7805穩壓。
不用加的,沒問題。
0
回復
發