小弟公司有一批普通日光燈最近相繼很快壞了,換了燈管仍然不亮,顯然是電子鎮流器壞了.
這批貨是老板小舅子進的,他略懂電子,因為他是大學生,但是他不會干活.小弟是公司唯一半吊子電工,于是老板命令我們修理這批電子鎮流器.
我們倆把電子鎮流器拆了.拆開一看,整流橋,三極管,二極管,電感線圈,變壓器,電阻,電容,一個集成電路都沒有,而且是單層板,電路非常簡單.于偶是打包票,修理沒問題.
實際小弟對電子鎮流器一竅不通.修理時發現沒有元件燒毀的跡象,按照三角貓師傅(師傅早已退休)的教導,馬上換了兩個三極管d13005.之后燈管仍然不亮,小弟沒轍了,只好求助電源網各位大俠.
電子鎮流器出故障時那一個元件最容易損壞?應該首先更換那一個元件?故障有兩種情況:一種根本不亮;另一種,兩頭發紅,但是不點不亮.
電源網各位大俠請幫忙,電子鎮流器問題,小弟有難先行大禮啦
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@lmmm
謝謝回復,解決了一個問題.個子最大的無極性電容擊穿短路,對應故障,兩頭發紅,但是點不亮.另一種故障根本不亮仍然沒有解決.
修理的第一步:請先確定是震蕩線路壞還是整流線路壞.方法很簡單,量量電解電容兩端有沒有電壓, 不會沒有萬用表吧.有電就是 振蕩部分壞;沒電就是整流線路壞.
二:整流線路壞?那就不說了
三:振蕩壞?1.先目測有沒有電阻或別的元件炸了或者明顯的損壞.
2.用萬用表查看三極管有無壞(最好是拔下來測)
3.用萬用表查看電阻有無損壞(最簡單的線路好象一共也就3-5個電阻)
4.換DB3
5.用電橋查看電容,電感
6.查看燈絲線連接
7.還不亮暬暻燈管有問題,比如漏氣甚至燈絲斷了,有沒有條件換根試試?
再不亮你也別來告訴我了,我也要抓狂了.
說的不對的地方,請大家指正
