一般蓄電池可以串聯多少節呢?
現在我要一個660V的直流電源,理想的話當然就是直接串聯55節12的蓄電池就可以啦.但是這么多蓄電池串聯一起會不會問題?謝謝
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
@power20071983
你要的660V電源如果要移動,可用24或36V大容量電池,做全橋逆變,升至660V,比多節蓄電池串起來要好,如果不移動,可用220V,做AC-DC,開關電源
非常感謝大家激烈的討論!
我的問題是充電電流不好控制,因為充電電源不是電網而是一些新能源,為了取得新能源的最大效率,要求其設備輸出越大越好,只是當用戶用不完時,就存儲在蓄電池.如果采用DC-DC變換,好像很難確定充電電流,而且雙向的DC-DC變換電路比較復雜,大家認為呢?
我的問題是充電電流不好控制,因為充電電源不是電網而是一些新能源,為了取得新能源的最大效率,要求其設備輸出越大越好,只是當用戶用不完時,就存儲在蓄電池.如果采用DC-DC變換,好像很難確定充電電流,而且雙向的DC-DC變換電路比較復雜,大家認為呢?
0
回復
@brett
非常感謝你的指導!總容量?80KVAH,你說12V,20AH的話,總容量?80KVAH的容量,達2000節,每路50節,總共達40路電池并聯了,會不會20AH太小了?
我的意思你理解錯了,我是說只是55節20AH的電瓶串聯了就可滿足你的480KVA的功率要求.
你要求480KVAH,可以480 000VAH/660V/0.8(電瓶的放電系數)=900AH.也就是說你要選擇900AH/12V的55節電瓶串聯.當然,常見的是沒有這么大的12V的電瓶的,不過你可以選通訊電源上的2V1000AH的電瓶330個串聯;也可以用150AH/12V的6個并聯了再串55組,但不要用串成了55個(660V)以后再并,那是非常危險的.并12V時,注意一下電壓差不要超過1V,最好在并前全充電充滿了或全沒棄電再并,最好用個12V100W燈泡串在上面試試電壓差大不大,讓燈泡一點不亮也不發紅了再并上.
總電瓶的充電:你用這么大容量的電池,不知道你是僅作UPS還是利用其他能源并網發電?但不論是哪種,充電是要搞好的,因為?.1C的電流充電所要求的功率也是驚人的.你是哪種,發出來了再幫你建議.
你要求480KVAH,可以480 000VAH/660V/0.8(電瓶的放電系數)=900AH.也就是說你要選擇900AH/12V的55節電瓶串聯.當然,常見的是沒有這么大的12V的電瓶的,不過你可以選通訊電源上的2V1000AH的電瓶330個串聯;也可以用150AH/12V的6個并聯了再串55組,但不要用串成了55個(660V)以后再并,那是非常危險的.并12V時,注意一下電壓差不要超過1V,最好在并前全充電充滿了或全沒棄電再并,最好用個12V100W燈泡串在上面試試電壓差大不大,讓燈泡一點不亮也不發紅了再并上.
總電瓶的充電:你用這么大容量的電池,不知道你是僅作UPS還是利用其他能源并網發電?但不論是哪種,充電是要搞好的,因為?.1C的電流充電所要求的功率也是驚人的.你是哪種,發出來了再幫你建議.
0
回復
@hbzjcjw
我的意思你理解錯了,我是說只是55節20AH的電瓶串聯了就可滿足你的480KVA的功率要求.你要求480KVAH,可以480000VAH/660V/0.8(電瓶的放電系數)=900AH.也就是說你要選擇900AH/12V的55節電瓶串聯.當然,常見的是沒有這么大的12V的電瓶的,不過你可以選通訊電源上的2V1000AH的電瓶330個串聯;也可以用150AH/12V的6個并聯了再串55組,但不要用串成了55個(660V)以后再并,那是非常危險的.并12V時,注意一下電壓差不要超過1V,最好在并前全充電充滿了或全沒棄電再并,最好用個12V100W燈泡串在上面試試電壓差大不大,讓燈泡一點不亮也不發紅了再并上. 總電瓶的充電:你用這么大容量的電池,不知道你是僅作UPS還是利用其他能源并網發電?但不論是哪種,充電是要搞好的,因為?.1C的電流充電所要求的功率也是驚人的.你是哪種,發出來了再幫你建議.
你回得很詳細.感謝不已.
我做的是新能源獨立發電,就是不依靠電網,而直接給用戶供電,設計功率為100KW.因為發電的地點與用戶之間大約有4km多的距離,所以盡量要求直流電網(采用直流傳輸)電壓要高,初步設計是把所發的電直接變換成660VDC,然后傳輸到用?在用戶附近安裝逆變器和蓄電池等.當用戶用不完的電就在蓄電池存起來,當所發的電不夠時,就從蓄電池里輸出電能給用戶.跟一般小功率單臺風能發電機的原理差不多.只是單臺風能發電機是一臺機子為一個用戶供電,而我做的系統是多臺機子為多個用戶供電.
記住,所用環境是沒有國家電網的!全部電能都來自可再生的能源所發的電(包括風能,太陽能和波浪能)
我做的是新能源獨立發電,就是不依靠電網,而直接給用戶供電,設計功率為100KW.因為發電的地點與用戶之間大約有4km多的距離,所以盡量要求直流電網(采用直流傳輸)電壓要高,初步設計是把所發的電直接變換成660VDC,然后傳輸到用?在用戶附近安裝逆變器和蓄電池等.當用戶用不完的電就在蓄電池存起來,當所發的電不夠時,就從蓄電池里輸出電能給用戶.跟一般小功率單臺風能發電機的原理差不多.只是單臺風能發電機是一臺機子為一個用戶供電,而我做的系統是多臺機子為多個用戶供電.
記住,所用環境是沒有國家電網的!全部電能都來自可再生的能源所發的電(包括風能,太陽能和波浪能)
0
回復
@brett
你回得很詳細.感謝不已.我做的是新能源獨立發電,就是不依靠電網,而直接給用戶供電,設計功率為100KW.因為發電的地點與用戶之間大約有4km多的距離,所以盡量要求直流電網(采用直流傳輸)電壓要高,初步設計是把所發的電直接變換成660VDC,然后傳輸到用?在用戶附近安裝逆變器和蓄電池等.當用戶用不完的電就在蓄電池存起來,當所發的電不夠時,就從蓄電池里輸出電能給用戶.跟一般小功率單臺風能發電機的原理差不多.只是單臺風能發電機是一臺機子為一個用戶供電,而我做的系統是多臺機子為多個用戶供電.記住,所用環境是沒有國家電網的!全部電能都來自可再生的能源所發的電(包括風能,太陽能和波浪能)
你這種邊充電邊用電的方式就更不好搞了.不知道能不能像汽車上面那樣簡單的采用浮充,控制好電壓了應該是可以的.100KW/660V是150A左右的電流,除去非峰值的用電,還是有許多充電時間,不知道你的直流裝機容量是多少,每天能發出多少KWH的電能,而用戶負載又每天多少KWH?如果直流電源可以24小時供給,你的電池容量可重新計算.
當然,這不是我們這些業余級的能給你解決的,建議你找風力并網發電方面的專家咨詢.
當然,這不是我們這些業余級的能給你解決的,建議你找風力并網發電方面的專家咨詢.
0
回復
@hbzjcjw
你這種邊充電邊用電的方式就更不好搞了.不知道能不能像汽車上面那樣簡單的采用浮充,控制好電壓了應該是可以的.100KW/660V是150A左右的電流,除去非峰值的用電,還是有許多充電時間,不知道你的直流裝機容量是多少,每天能發出多少KWH的電能,而用戶負載又每天多少KWH?如果直流電源可以24小時供給,你的電池容量可重新計算.當然,這不是我們這些業余級的能給你解決的,建議你找風力并網發電方面的專家咨詢.
55接20AH的電瓶 總重量達1噸以上,你搬的動嗎?
還有你要480KVA 蓄電池 根本不可能實現
你要這么大功率 最好使用380V動力電,用全橋開關電源實現
220V的單相電都不可能實現
還有你要480KVA 蓄電池 根本不可能實現
你要這么大功率 最好使用380V動力電,用全橋開關電源實現
220V的單相電都不可能實現
0
回復
@power20071983
55接20AH的電瓶 總重量達1噸以上,你搬的動嗎?還有你要480KVA 蓄電池 根本不可能實現你要這么大功率 最好使用380V動力電,用全橋開關電源實現220V的單相電都不可能實現
重量不只1T,別人有說要移動嗎?看到過2V1000AH的電瓶嗎?到手機基站機房看看.串330個是不是660V1000AH,是不是就有660KVAH?別人是用來儲存小水電(風力和太陽能)的能量的,100KW也就150多安電流,1000AH的電瓶按150A算接近1/7放電速率,完全可以,更何況發電機還可以提供一部分能量,負載也不是一直在滿負荷狀態下工作.
0
回復
@hbzjcjw
你這種邊充電邊用電的方式就更不好搞了.不知道能不能像汽車上面那樣簡單的采用浮充,控制好電壓了應該是可以的.100KW/660V是150A左右的電流,除去非峰值的用電,還是有許多充電時間,不知道你的直流裝機容量是多少,每天能發出多少KWH的電能,而用戶負載又每天多少KWH?如果直流電源可以24小時供給,你的電池容量可重新計算.當然,這不是我們這些業余級的能給你解決的,建議你找風力并網發電方面的專家咨詢.
是呀,我們就是做可再生能源的,只是不知道在哪去找這方面的專家呀.
我的直流裝機容量,最大的輸出功率就是100KW了,但是按照可再生能源不供電不穩定的特點,大部分時間有20~30kw輸出功率就算不錯了.而用戶是一般的家庭用戶,在晚上才用電多點,白天用電很少.
我的直流裝機容量,最大的輸出功率就是100KW了,但是按照可再生能源不供電不穩定的特點,大部分時間有20~30kw輸出功率就算不錯了.而用戶是一般的家庭用戶,在晚上才用電多點,白天用電很少.
0
回復
@hbzjcjw
重量不只1T,別人有說要移動嗎?看到過2V1000AH的電瓶嗎?到手機基站機房看看.串330個是不是660V1000AH,是不是就有660KVAH?別人是用來儲存小水電(風力和太陽能)的能量的,100KW也就150多安電流,1000AH的電瓶按150A算接近1/7放電速率,完全可以,更何況發電機還可以提供一部分能量,負載也不是一直在滿負荷狀態下工作.
沒錯,150A是最大的充電電流,而一般充電電流才50、60A,還可能更少.想采用浮充方式,只是監測電壓與電流,使其在安全范圍內工作即可,作為一種保護措施.
而對這種可再生能源,一般要求獲取最大的功率,即發電多少,就用多少(用不完的,就存在蓄電池).
而對這種可再生能源,一般要求獲取最大的功率,即發電多少,就用多少(用不完的,就存在蓄電池).
0
回復