開關電源AC/DC的400V電容鼓包和輸入端保險絲斷

設備用在工地上,220V轉直流24V,35W,發現開關電源壞的較多,大部分是400V的電容鼓包和輸入端保險絲斷。是不是因為工地有重載設備,電焊機等,造成220V過壓和紋波較大,導致電容鼓包,這是我猜測的。請教各位大神,1、如果用個變壓器,220V降到180V,這樣做會不會好點?過壓問題能解決了?2、插入濾波器和壓敏電阻 放電管,保護好開關電源?不知道上面的兩種方式怎么樣?
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
hylylx
LV.9
2
2018-07-09 14:20
你可以更換電壓等級更高的電容。
0
回復
2018-07-09 14:44
@hylylx
你可以更換電壓等級更高的電容。
這個我覺得你可以監測一下工地上的電壓波動范圍,如果超過了電源所承受的電壓范圍肯定是很容易壞的,然后你的電源是否是可以做全電壓的。
0
回復
2018-07-09 17:00
沒必要用變壓器降壓。電容換450v質量好點的,抗浪涌、濾波和保護都加上。
0
回復
DY060945
LV.2
5
2018-07-10 10:01
更換一個450V電解電容 ,并把容量加大一級。把220V降低到180V 方法不可取, 在同樣的條件下,電壓下降了, 電流上升了,電容耐紋波電流受不了,發熱。 
0
回復
mfkdcet
LV.8
6
2018-07-10 11:55
@DY060945
更換一個450V電解電容,并把容量加大一級。把220V降低到180V方法不可取,在同樣的條件下,電壓下降了,電流上升了,電容耐紋波電流受不了,發熱。 
現在市場上好多400V的假電容,建意選好的,我們現在客戶出印度都是用450V的,但要達到600V的才能用。因為印度?80V的電壓的。所以選好電容,還有這種最好用恒流恒壓的IC來做。不然波動太大了。
0
回復
2018-07-10 13:32
在工地上使用的話,估計就是大型設備多,會引起同一個電網的電壓波動很大,輸入電壓會出現很高的情況,應該加強防浪涌和防雷擊器件,這樣會對后面的電路元器件起保護作用。
0
回復
2018-07-11 08:42

1.首先確定電容失效原因:A.市電電壓波動太大,瞬時值超出電容最高耐受電壓。B.電容表面溫度過高,造成失效。C.使用的是劣質電容器。

針對以上失效原因,應分別給出解決辦法:

A情況,直接更高耐壓電容器;

B情況,換成更高紋波電流耐受值的電容器;

C情況,換正品長壽命電容器.

0
回復
jrc961
LV.3
9
2018-07-12 21:08

1電容鼓包大多是過熱引起,引起熱的原因,就是充放電比較大。

那么推測出,電容容量過小,可能是用久容量下降了;繼續發熱,加速電容量下降。

也可能是電壓波動過大, 超過電容耐壓值。

還有,工作環境是不是溫度太大,導致電容容量下降了。

2輸入端保險絲斷,就是過流了,

可能是負載大了,也可能是浪涌;

因些,可以監測一下電壓,是不是波動大。

建議增加電容容量,

把220V降到180V,是不行的,那樣更加惡化;

如果是電壓波動大,可以按你說的第2方法加入濾波器和壓敏電阻。

0
回復
勤益
LV.2
10
2018-07-13 11:04
@hylylx
你可以更換電壓等級更高的電容。
買的明緯電源,自己不做開關電源
0
回復
勤益
LV.2
11
2018-07-13 11:05
@ymyangyong
沒必要用變壓器降壓。電容換450v質量好點的,抗浪涌、濾波和保護都加上。
外購的明緯電源,公司沒有電源工程師,做不了開關電源
0
回復
勤益
LV.2
12
2018-07-13 11:05
@DY060945
更換一個450V電解電容,并把容量加大一級。把220V降低到180V方法不可取,在同樣的條件下,電壓下降了,電流上升了,電容耐紋波電流受不了,發熱。 
謝謝,我懂了,不能降壓
0
回復
勤益
LV.2
13
2018-07-13 11:07
@yex573533877
在工地上使用的話,估計就是大型設備多,會引起同一個電網的電壓波動很大,輸入電壓會出現很高的情況,應該加強防浪涌和防雷擊器件,這樣會對后面的電路元器件起保護作用。
我也是這樣懷疑的,工地重載設備多,過壓情況會發生
0
回復
勤益
LV.2
14
2018-07-13 11:10
@mfkdcet
現在市場上好多400V的假電容,建意選好的,我們現在客戶出印度都是用450V的,但要達到600V的才能用。因為印度?80V的電壓的。所以選好電容,還有這種最好用恒流恒壓的IC來做。不然波動太大了。
公司沒有電源開發工程師
0
回復
勤益
LV.2
15
2018-07-13 11:11
@峰谷浪子
1.首先確定電容失效原因:A.市電電壓波動太大,瞬時值超出電容最高耐受電壓。B.電容表面溫度過高,造成失效。C.使用的是劣質電容器。針對以上失效原因,應分別給出解決辦法:A情況,直接更高耐壓電容器;B情況,換成更高紋波電流耐受值的電容器;C情況,換正品長壽命電容器.
工地現場一直沒有辦法組織測試,難度較大
0
回復
勤益
LV.2
16
2018-07-13 11:17
@jrc961
1電容鼓包大多是過熱引起,引起熱的原因,就是充放電比較大。那么推測出,電容容量過小,可能是用久容量下降了;繼續發熱,加速電容量下降。也可能是電壓波動過大,超過電容耐壓值。還有,工作環境是不是溫度太大,導致電容容量下降了。2輸入端保險絲斷,就是過流了,可能是負載大了,也可能是浪涌;因些,可以監測一下電壓,是不是波動大。建議增加電容容量,把220V降到180V,是不行的,那樣更加惡化;如果是電壓波動大,可以按你說的第2方法加入濾波器和壓敏電阻。
謝謝,我想辦法組織測試下
0
回復
勤益
LV.2
17
2018-07-13 11:19
@ymyangyong
沒必要用變壓器降壓。電容換450v質量好點的,抗浪涌、濾波和保護都加上。
想自己做個浪涌和濾波的板子加在 明緯電源的輸入端,不知道這個抗浪涌和濾波的板子,有沒有好的建議
0
回復
發