需求:36V輸入,3~24V輸出連續可調,最大輸出電流:7A 要求高穩定度,長時間穩定度在千分之一。
目前方案:TPS40057,輸出采樣和VFB之間的網絡斷開,串接進去運放調整環節,反相端接電壓設定的給定,同相端接輸出分壓采集,運放輸出接VFB。
問題現象:環路不穩定,紋波巨大。如果沒有運放環節,輸出紋波在幾十mV,加入運放后,紋波達到200~400mV,電感發熱也較多。用過兩款10MHz和24MHz帶寬運放、調整了大量的環路參數都不成功。
下面是電路圖和紋波測試圖。
黃色是紋波,紅色是運放輸出波形。
其他嘗試:采用DAC疊加VFB電壓的方式調壓,具體為DAC-二極管-電阻-VFB,現象是調壓不穩,漂移很大,不滿足長時間穩定性要求。
請教問題:是否調壓方案本身就有問題,不該用這樣的方案調壓?應該怎樣實現需求呢?
謝謝解答!