數字隔離器件相信各位工程師朋友經常用到,關于器件的概述這里不再介紹,有興趣的朋友可以參考實用技術1“數字隔離器”。這里主要測試最近所用到的不同數字隔離器的PWM信號延遲時間。
這兩款器件均是國產器件,型號分別為CA-IS3720H、CBMuD1200H。首先我們通過查閱數據手冊對比一下延遲時間。
CA-IS3720H手冊
CBMuD1200H手冊
通過datasheet發現,兩款數字隔離器延遲實際典型值基本一致,那下面不妨實際測量一下。
控制器產生的500kHz脈沖信號
下降沿時間為28ns
上升沿時間為28ns
下面測試CA-IS3720H的上升沿和下降沿
下面測試CBMuD1200H的上升沿和下降沿
通過波形對比,兩者下降沿延時基本相同,約為21ns,上升沿前者慢與后者,兩者相差8ns。