請教!一個不明白的問題(輸入直流能工作,交流輸入就不行)
用飛兆的2100做了一款開關電源,作試驗的時候直接輸入300VDC工作一切正常;后改用交流經倍壓后,電源就是啟動不起來?不知道為什么?請大家幫种?謝謝! 2347271220947660.pdf
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@camel-man
應該不是倍壓整流電路的問題,我改用220Vac直接整流是同樣的問題.在低些的交流電壓值170Vac的時候不帶載反而能啟動起來,220Vac就啟動不了.謝謝!
1.再用原來的300V試試,正常嗎?
2.LVCC、HVCC的電源哪里來的?分別是多少電壓,應該在16.5V和10.5V以上,是嗎?
3.用倍壓整流的意義是什么?沒有意義吧?高內阻對開關電源啟動還有影響.
4.開關電源的優點是電源適應范圍寬.
5.發個圖上來分析最好.
2.LVCC、HVCC的電源哪里來的?分別是多少電壓,應該在16.5V和10.5V以上,是嗎?
3.用倍壓整流的意義是什么?沒有意義吧?高內阻對開關電源啟動還有影響.
4.開關電源的優點是電源適應范圍寬.
5.發個圖上來分析最好.
0
回復