交流電源整流后,輸出短路就造成電解電容損壞
交流電源整流后,輸出短路就造成電解電容損壞
交流電源整流后,電解電容濾波,可是因為輸出端短?造成電解電容損壞.輸出短路就造成電解電容損壞,為什么?損壞的原理怎么分析?高手幫忙分析以下.謝謝!
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
yyf761009
LV.4
2
2008-11-21 00:14
好像有點說不通,放電圖上來吧,好分析.....
0
回復
提交
提示
nc965
LV.6
3
2009-02-01 16:15
輸出短路就造成電解電容損壞這很正常,因為短路可能發生在交流輸入的峰值附近,短路首先引起電解大電流放電,短路不可靠又引起大電流充電,不燒才怪