變壓器線徑計算問題?

初級有效電流0.68A,平均電流0.45A,次級輸出3A,反饋繞組12mA,工作頻率60K.請問各匝線鏡怎么選?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2008-12-10 18:19
你說的是正激還是反激?在選擇線徑上是不同的.
0
回復
bhoo
LV.5
3
2008-12-10 18:27
@pads2005pcb
你說的是正激還是反激?在選擇線徑上是不同的.
本人新手,才剛剛看反激.呵呵...
0
回復
bhoo
LV.5
4
2008-12-10 18:30
@bhoo
本人新手,才剛剛看反激.呵呵...
還有我想問下J取4A和取6A有什么不同?是不是取的大些,變壓器的溫升會大些?
如果是3A的電流,J取4,則D=0.92,Sc=0.66
頻率為60K,則穿透深度d=0.27,2d=0.54mm,那么應該用多大的線?用0.6的可以嗎?
0
回復
2008-12-10 20:22
@bhoo
還有我想問下J取4A和取6A有什么不同?是不是取的大些,變壓器的溫升會大些?如果是3A的電流,J取4,則D=0.92,Sc=0.66頻率為60K,則穿透深度d=0.27,2d=0.54mm,那么應該用多大的線?用0.6的可以嗎?
電流密度跟溫升成正比,具體的電流密度要根據
冷卻方式來選擇.
對于穿透深度,我一般是按導線100攝氏度的
工作溫度計算的,60K的穿透深度是d=0.32mm
2d=0.64mm
通常選擇導線的直徑要小于2d值.
我個人對導線直徑選取是=2d*K
0
回復
2011-08-04 19:31
@pads2005pcb
電流密度跟溫升成正比,具體的電流密度要根據冷卻方式來選擇.對于穿透深度,我一般是按導線100攝氏度的工作溫度計算的,60K的穿透深度是d=0.32mm2d=0.64mm通常選擇導線的直徑要小于2d值.我個人對導線直徑選取是=2d*K
K是匝比?