1Kw逆變器, 輸出我想加個電抗器,要多大?

因為是修正波逆變,所以加個電抗器用在卷簾門電機 850w 。要多大電抗? 重新想了1下,要50W-150W的變壓器才夠,才不會磁飽和。

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
hww22
LV.3
2
2023-08-30 14:21

我見 變頻器 有3種, 進線端有,  直流母線有1個,  出線端有1個。    1KW逆變器 只要 直流母線的,和出線端的 。而且都是鐵芯的電抗器。

0
回復
DUU
LV.2
3
2023-08-30 15:17

您好,如果您這邊有技術支持方面的需求可以聯(lián)系下我,我這邊是英飛凌一級代理商,我們這邊專門負責這塊的工程師,可以一起聊一下。

0
回復
hww22
LV.3
4
2023-08-31 09:16

例如:變壓器和電動機。定義感抗為正,容抗為負,可以避免負數出現(xiàn),方便計算。阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作頻率)*電感量(mH),設定需用50ohm阻抗,因此:電感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作頻率)=50÷(2*3.14159)÷7.06=0.8mH。  220V / 50 ohm = 4.4A,  電流合理。

計劃用個約8-10W 鐵芯變壓制作。