3000w電源用哪種電路結構比較理想?
各位大俠:
小弟現在有一款3000W電源,250V/12A輸出.需要采用哪種結構比較合適?用傳統的雙雙正極又找不到那么高耐壓的整流管.全橋拓樸結構又不是很熟悉.
特求教!
3000w電源用哪種電路結構比較理想?
全部回復(39)
正序查看
倒序查看
@sometimes
移相控制能做到效率多少?我看過一些文章,所謂移相控制能實現軟開關,結果是亂七八糟的,根本是假的軟開關.不知道你用移相控制能實現何種方式的軟開關.
我想聽聽你講講,移項軟開關為什么是假的????既然是假的軟開關??
那為什么有許多人都在做,當然他的效率比不上諧振軟開關、,但各有各的好處,各有各的缺點!不要把沒見過的就當成虛無!想見見嗎?我這有加拿大北方電信的用串并連諧振+移項的48V50安的你量量波形就知道了移項全橋ZVS現在技術比較成熟,很多電力操作電源都用這種方式.次級用全橋整流,加RC保護,簡單可靠,我打字慢不便多講!
那為什么有許多人都在做,當然他的效率比不上諧振軟開關、,但各有各的好處,各有各的缺點!不要把沒見過的就當成虛無!想見見嗎?我這有加拿大北方電信的用串并連諧振+移項的48V50安的你量量波形就知道了移項全橋ZVS現在技術比較成熟,很多電力操作電源都用這種方式.次級用全橋整流,加RC保護,簡單可靠,我打字慢不便多講!
0
回復
350V25A的全橋移項+次及有源鉗位無損吸收的圖!好心人幫貼上去啊.謝謝
1072829571.sch
1072829571.sch
0
回復
@yhy1224
我想聽聽你講講,移項軟開關為什么是假的????既然是假的軟開關??那為什么有許多人都在做,當然他的效率比不上諧振軟開關、,但各有各的好處,各有各的缺點!不要把沒見過的就當成虛無!想見見嗎?我這有加拿大北方電信的用串并連諧振+移項的48V50安的你量量波形就知道了移項全橋ZVS現在技術比較成熟,很多電力操作電源都用這種方式.次級用全橋整流,加RC保護,簡單可靠,我打字慢不便多講!
同意你的觀點
移相軟開關技術的確是很成熟,拓撲也?實現起來并不復雜,我公司的10A自冷電力操作模塊就用此技術效果不錯
移相軟開關技術的確是很成熟,拓撲也?實現起來并不復雜,我公司的10A自冷電力操作模塊就用此技術效果不錯
0
回復
@yhy1224
我想聽聽你講講,移項軟開關為什么是假的????既然是假的軟開關??那為什么有許多人都在做,當然他的效率比不上諧振軟開關、,但各有各的好處,各有各的缺點!不要把沒見過的就當成虛無!想見見嗎?我這有加拿大北方電信的用串并連諧振+移項的48V50安的你量量波形就知道了移項全橋ZVS現在技術比較成熟,很多電力操作電源都用這種方式.次級用全橋整流,加RC保護,簡單可靠,我打字慢不便多講!
錯了,我沒有說移相全橋是假的軟開關
移相全橋當然是目前最實用的軟開關技術,我說的是雙雙正激采用移相控制來實現軟開關這種方式,是無法實現真正的軟開關.如果是移相全橋的軟開關我當然見過,從ZVS,ZVZCS,ZCS都有.
移相全橋當然是目前最實用的軟開關技術,我說的是雙雙正激采用移相控制來實現軟開關這種方式,是無法實現真正的軟開關.如果是移相全橋的軟開關我當然見過,從ZVS,ZVZCS,ZCS都有.
0
回復