后備式高頻UPS切換時燒MOS管怎麼辦?

本人做了個1000VA 的高頻UPS,UPS在單逆變時可以帶載但是當輸入市電時進行帶載切換時就炸后級MOS管740.請高手指點下為什么從市電一切換到逆變就燒MOS管?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
寶龍
LV.5
2
2009-02-13 23:27
你nos管有沒加吸收電容?交流輸入有沒過電感?
0
回復
2009-02-17 13:08
@寶龍
你nos管有沒加吸收電容?交流輸入有沒過電感?
后級采用的是SG3525+IR2110的驅動,740上加了二極管和電容來吸收,交流輸入加了共模電感,安規(guī)電容和NTC.逆變輸出也串了NTC,可切換時還是炸740!
0
回復
mknj
LV.7
4
2009-02-18 09:59
你可以看下市電與逆變的切換時是否同相位?
0
回復
fsyuri
LV.5
5
2009-02-18 10:26
@mknj
你可以看下市電與逆變的切換時是否同相位?
同意看“切換時是否同相位”,加上繼電器等造成的“切換時間”
0
回復
2009-02-21 09:14
@fsyuri
同意看“切換時是否同相位”,加上繼電器等造成的“切換時間”
哦!市電的相位與逆變輸出的相位必須一致嗎?我沒有做相位跟綜,就是硬切.
我的后級推動是用SG3525做的,要做相位跟綜可不可以在SG3525的3腳加一個市電的頻率取樣?
0
回復
cgc2344
LV.1
7
2014-12-18 21:50
@zhanglong0725
哦!市電的相位與逆變輸出的相位必須一致嗎?我沒有做相位跟綜,就是硬切.我的后級推動是用SG3525做的,要做相位跟綜可不可以在SG3525的3腳加一個市電的頻率取樣?
問題解決了沒有
0
回復
2014-12-19 08:02
用的繼電器不對,在線式的可以用單開關繼電器直接切換,后備式在高頻橋的情況下必須用雙開關,就是用那種雙開8腳繼電器的同時把市電的兩根線全斷開,不然有你燒的,也就是說高頻輸出后級必須和市電完全隔離,而工頻的只要斷一相電就行了.
0
回復
wheelzhou
LV.9
9
2014-12-19 08:48
@qwert123456
用的繼電器不對,在線式的可以用單開關繼電器直接切換,后備式在高頻橋的情況下必須用雙開關,就是用那種雙開8腳繼電器的同時把市電的兩根線全斷開,不然有你燒的,也就是說高頻輸出后級必須和市電完全隔離,而工頻的只要斷一相電就行了.
正解……可以單獨讓UPS,啟動,off, 這么來回試,on. off……估計也是燒MOS的下場