關于功率因素的意義,有一點一直迷惑住我:
一個電器產品它的功率是70W,它的功率因素是0.7,實際上供電部門需要供100W的功率.但是供電部門卻按70W的功率來收電費。
疑問1.這30W無用功到底去哪里了?
疑問2.假如它再回到電網,這30W全部以熱的形式消耗掉么?
關于功率因素的意義,有一點一直迷惑住我:
一個電器產品它的功率是70W,它的功率因素是0.7,實際上供電部門需要供100W的功率.但是供電部門卻按70W的功率來收電費。
疑問1.這30W無用功到底去哪里了?
疑問2.假如它再回到電網,這30W全部以熱的形式消耗掉么?
不同的用電設備,電流波形畸變的狀況是不一樣的,所產生的計量誤差也不同。如果你想搞清楚無PFC的整流濾波電路的計量誤差,那你就自己搭個電路,在直流側加不同負載,用普通萬用表,分別測交流輸入功率(測電壓,電流)和直流輸出功率。你有可能發現,輸出功率大于輸入功率。
諧波電流所產生的損耗是分布在從發電設備到用電設備的整個電氣回路中的,從電表到用電設備的電線和用電設備的損耗只占很小的一部分,這很小的一部分肯定計入電表。電表以外的肯定不會計入電表。
請問這30W是以熱能,電磁輻射等形式耗散在電網上嗎?~這些無功功率是完全的浪費掉了嗎~?
當一個電器產品功耗是70W時,如果供電電壓為AC100V,它的功率因素是0.7時,實際電流有效值為1A,比功率因素是1時電流大了0.3A。這0.3A電流在電表內外的電氣回路里都會造成有功損耗。如果發電設備到用電設備無變壓器,由于遠距離供電線路的損耗,發電設備必須提供高于AC100V的電壓和1A的電流。
所以,你在第一帖這樣敘述就有問題“一個電器產品它的功率是70W,它的功率因素是0.7,實際上供電部門需要供100W的功率”
應該這樣說“供電部門需要提供大于100VA的供電容量”
謝謝你的指點~
供電部門提供高于100Vac電壓是正常的~因?yàn)榫€路本身就會產生壓降~這樣解析好像跟功率因素沒有十分大的關系~供電部門即使供電給功率因素等于1的電器~也要供給大于100Vac的電壓~這里討論的一般都是說輸入給電器的電壓~
我想知道的是~功率因素低是因為諧波電流的存在~造成了無功功率的存在~我想明白這些諧波電流的最終去向~
這個問題來源于我的主管的無知,他竟然說供電部門是按照視在功率來收費的~我只能無語...之前我還寫過一份關于功率因素的技術報告~但是他還是堅持自己的意見~覺得是我們不懂,因為我做LED電源才1年~他卻是有20多年的工作經驗了...