3KW pfc MOSFET電流瞬間增大
3KW pfc MOSFET電流瞬間增大
在作一3KW pfc時,帶負載1.5kw時工作正常,在帶2kw負載時,約10秒后, MOSFET電流瞬間增大,我用一15kva的調壓器供電,數字萬用表測試其輸出電壓,電壓調到220v,當電流瞬間增大時,數字萬用表顯示的電壓為240v,以為是電感器飽和,可無論怎樣改變電感,現象無任何變化,請高手們幫忙.
全部回復(7)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
yzm800112
LV.5
2
2005-12-27 20:47
你的PFC IC 沒工作吧.怎么是輸出是220V?
0
回復
提交
提示
sunrise
LV.5
3
2005-12-27 22:16
@yzm800112
你的PFCIC沒工作吧.怎么是輸出是220V?
是輸入調到220V,萬用表測的是調壓器的輸出,也就是PFC的輸入.pfc的輸出為400v.
0
回復
提交
提示
jacki_wang
LV.11
4
2005-12-27 22:41
所謂無論怎么改都沒變化,到底是怎么改啊?有沒有試過兩個電感并聯?
0
回復
提交
提示
sunrise
LV.5
5
2005-12-27 22:51
@jacki_wang
所謂無論怎么改都沒變化,到底是怎么改啊?有沒有試過兩個電感并聯?
試過的,大概都在10秒的時候電流突增,串聯時用到了4個相串,另外一個現象是用萬用表測試的調壓器的輸出交流電壓會升高.
0
回復
提交
提示
jurda
LV.6
6
2005-12-27 22:53
電流怎么檢測的?如果是互感器,檢查互感器是否飽和
0
回復
提交
提示
sunrise
LV.5
7
2005-12-27 23:02
@jurda
電流怎么檢測的?如果是互感器,檢查互感器是否飽和
用霍爾(CSNP661,霍尼威爾的)測的
0
回復
提交
提示
sunrise
LV.5
8
2006-01-09 22:02
@sunrise
試過的,大概都在10秒的時候電流突增,串聯時用到了4個相串,另外一個現象是用萬用表測試的調壓器的輸出交流電壓會升高.
有高手能解釋這一現象嗎?