大家看看這兩個接線圖有沒有什么問題?

變壓器的解法請看圖3,圖一和圖2是兩種不同的接線方式,大家覺得有沒有什么問題,開關是同時控制3火1零,線之間的小方塊是開關電源,輸入電壓是380V,大家看看有沒有什么問題。大家順便說一下,N項上電流時多少,謝謝

 

 

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
cheng111
LV.11
2
2011-10-20 18:25
沒有什么分別,就是圖二的輸入端子多了,保護器件也多了。
0
回復
pooltao
LV.4
3
2011-10-21 12:59
@cheng111
沒有什么分別,就是圖二的輸入端子多了,保護器件也多了。

用圖2的方式接線會不會在開機的瞬間造成缺相或者產(chǎn)生其他的一些可能損壞的原因?電壓會不會變高或者變低?

0
回復
cheng111
LV.11
4
2011-10-21 15:14
@pooltao
用圖2的方式接線會不會在開機的瞬間造成缺相或者產(chǎn)生其他的一些可能損壞的原因?電壓會不會變高或者變低?
一般沒有什么問題,不過不知道你的用途是什么?
0
回復
pooltao
LV.4
5
2011-10-24 09:11
@cheng111
一般沒有什么問題,不過不知道你的用途是什么?

大功率電源的接線。按照圖3的接法,如果三項平衡的話,N線上最后電流時零嗎?還是說是3倍的輸入電流?哪位大哥給詳細分析下圖3和圖1的電流走向和大小

0
回復
hms_ok
LV.6
6
2011-10-24 09:25
@pooltao
大功率電源的接線。按照圖3的接法,如果三項平衡的話,N線上最后電流時零嗎?還是說是3倍的輸入電流?哪位大哥給詳細分析下圖3和圖1的電流走向和大小
三相平衡,N線上最后電流就是零。一般也是用不到N線的,因為是直接相電壓整流。
0
回復
pooltao
LV.4
7
2011-10-25 09:36
@hms_ok
三相平衡,N線上最后電流就是零。一般也是用不到N線的,因為是直接相電壓整流。
沒有明白,像圖2中跟L1L3在一塊的N線的電流不是零吧?只是到最后回到母線上后應該是零,不知道這樣理解對不對
0
回復
hms_ok
LV.6
8
2011-10-25 11:48
@pooltao
沒有明白,像圖2中跟L1L3在一塊的N線的電流不是零吧?只是到最后回到母線上后應該是零,不知道這樣理解對不對

你說的沒錯。但我的意思是這樣的:大功率電源是直接用相電壓(380V)整流,整流后得到540V左右的直流電壓供開關管工作的,一般不會用到N線,所以N線就不會有電流,三相不太平衡關系也不大,也不會引起三相不平衡。

0
回復