我們都知道市電的零線對地壓降是0V,
但是在通過AC source的輸出電壓對地是有壓降的.
如果輸出220V的話,
L-地為110V
N-地為110V
電壓被平分了.
有那位能幫我解惑呢?
驗證了一下,
純粹的隔離變壓器對地是沒有電壓的.
AC source輸出對地應該有電容所以才會有電壓.
專家,初級L,N對地的電壓會被平分??
我說次級L,N只是為了好描述.
問題在第二貼已經(jīng)解決,謝謝關心
隔離變壓器的輸出對地是懸空的,測得的電壓是浮電壓,正常情況下隔離變壓器輸出兩根線對地絕緣,相當于與地之間個接入一個趨于無窮大的電阻,風雅后兩根閑與地之間電壓基本為110V,如果絕緣有問題,則電壓不等,但兩者想家為220V