向大家請教一個變壓器的問題
向大家請教一個變壓器的問題,望各位知無不言,以解我心中的困惑.我做了兩款50W;6路輸出的POWER,線路圖都是一樣的,只是變壓器一個為立式,一個為臥式,但其輸出卻差了很多,臥式的變壓器其-12V輸出隨脈寬增大.在滿載狀態下達-26V.空載正常.一直想不通只是把立式變呀器改為了臥式.望各位高人指點.
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@benz
若是仿別人的板,我就不需要問為什么了,本人是原創.只是在調試的時候發現的問題.請大家討論一下.
如果是自制的,首先使用的磁芯要一樣,兩個變壓器的磁芯可以互換的試一下,當然了,匝數,繞法,材料,工藝,要是一樣的.
首先要排除線路問題.可以把立式的變壓器接到臥式的電路上來,可以用短線浮搭一下,看是不是正常,然后轉動方向和位置,看有沒有變化,有時變壓器的漏磁也會影響到電路的正常工作,特別是對附近的感性元件影響較大,你這個電路詁計是和輸出電感過近,使電路特性發生了變化,可以使變壓器的磁通和電感的磁通互為垂直,這樣互相影響最小.
首先要排除線路問題.可以把立式的變壓器接到臥式的電路上來,可以用短線浮搭一下,看是不是正常,然后轉動方向和位置,看有沒有變化,有時變壓器的漏磁也會影響到電路的正常工作,特別是對附近的感性元件影響較大,你這個電路詁計是和輸出電感過近,使電路特性發生了變化,可以使變壓器的磁通和電感的磁通互為垂直,這樣互相影響最小.
0
回復
@xingyong
如果是自制的,首先使用的磁芯要一樣,兩個變壓器的磁芯可以互換的試一下,當然了,匝數,繞法,材料,工藝,要是一樣的.首先要排除線路問題.可以把立式的變壓器接到臥式的電路上來,可以用短線浮搭一下,看是不是正常,然后轉動方向和位置,看有沒有變化,有時變壓器的漏磁也會影響到電路的正常工作,特別是對附近的感性元件影響較大,你這個電路詁計是和輸出電感過近,使電路特性發生了變化,可以使變壓器的磁通和電感的磁通互為垂直,這樣互相影響最小.
xingyong兄,在此我首先排出線路的問題,因為將立式的變壓器裝上后測試OK.但你所說的可以使變壓器的磁通和電感的磁通互為垂直.不知怎樣可以做到.
0
回復