整流二極管選型

 
 

假設VIN=400V,VOUT=320V, IOUT=50A.F=10KHZ.N=2:1.

請問,輸出的二極管的電壓電流該如何選型呢?

電壓=2*VIN/N=400V

電流=IOUT=50A。

請問如上電壓和電流選型余量可以接受么?


全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2012-05-22 05:58
電壓和電流選型要留余量
0
回復
qingclei
LV.4
3
2012-05-24 14:51
@隱形專家
電壓和電流選型要留余量
后級是全橋整流,每只二極管的電流應該只有25A吧?
0
回復
海旭
LV.4
4
2012-05-24 15:02
@qingclei
后級是全橋整流,每只二極管的電流應該只有25A吧?

平均值是25A,有效值大于25A.

0
回復
qingclei
LV.4
5
2012-05-24 15:22
@海旭
平均值是25A,有效值大于25A.
恩,我選擇的二極管是TC=85度時,IFAV=50A。請問這個余量是否可以滿足要求?
0
回復
yaowf
LV.2
6
2013-12-11 10:01
@qingclei
恩,我選擇的二極管是TC=85度時,IFAV=50A。請問這個余量是否可以滿足要求?
誰知道的說一下,我也想要了解這個怎么選擇?是按計算出來的輸入電流的75%的余量選擇嗎?
0
回復
2013-12-11 12:50

電壓裕量太大了吧!

輸出320V,全橋整流。你選擇300V就夠了!

電流差不多,做一下輸出短路之類的看一下最大電流有沒有超規格書。

0
回復
andy6
LV.6
8
2015-10-30 09:50
@Constance
電壓裕量太大了吧!輸出320V,全橋整流。你選擇300V就夠了!電流差不多,做一下輸出短路之類的看一下最大電流有沒有超規格書。

依照上述公式,可以自己推算一下,適當?shù)牧粢欢ǖ挠嗔?