1HZ變頻技術絕對是虛假宣傳
這個說法就是想當然了. 你還沒有過這方面的實際經驗吧?
旋轉式壓縮機采用的是變容葉片泵,每一個間隔空間在旋轉中都會有獨立封閉和壓縮的時段, 為什么不能排氣?
就算排氣流量只有額定值的幾十分之一,只要膨漲閥相應減小開啟度,系統照樣維持逆卡諾循環. 由于工作量小了,散熱條件相對更優越,效率或能效比還可以相對更高.
實用中需要用到1HZ的機會確實不多. 但不等于沒有這種機會. 比如制冷工況下,當室外溫度下降到室內設定溫度附近時, 維持這個溫差需要的冷量就小,就會出現1HZ的工況.
這個廣告可能更想表達的是: 只有直流調速才可能1HZ, 和交流變頻的劃清界線. 10HZ的就別來混水摸魚了(因為這類很可能是早年的正統,---交流變頻的永磁機)
專業從事過各種空壓機的維修,還算了解各種氣泵的原理,從你的對空調壓縮機的說明來看,它的氣泵就俗稱滑片式的,但不管那種樣式,氣泵都只有在某一轉速時,它的排氣量才是最高的,高于或低于設計轉速,效率就是開始下降,不管哪種原理的氣泵,都不可以在1-100HZ內的轉速下都能排氣,除非排氣端空載,而空調工作時,高壓端是要維持20公斤以上壓力的,不然無法完成冷凝,常規寬調制冷時冷凝器壓力在30公斤左右。
活塞式的氣泵能充許較大轉速變動還能保持較高的效率,但空調壓縮機有多年不用活塞式氣泵了
除了活塞式氣泵,其它類型的都是以極高的機械加工精度和油膜來密封,都有一個最低轉速的,低到某種轉速便只能達到某種排氣壓力,然后便不能排氣了
先順帶問一個不重要的問題,你在14帖提到的那種20公斤以上的冷凝壓力(或壓強),用的是什么制冷劑? 因為我被嚇了一跳,是什么新型的環保制冷劑嗎?
現在再聯系主題,我想說: 比如電工們討論功率大小時,如果只提電壓的高低,是不會有結論的. 同理,盡管你現在提到了較嚇人的壓力, 那么必定要再涉及到流量才能關聯到功率. 前面我已經很明確的說過了,膨脹閥是可以自適應閉啟的. 就算真如你意思的壓力那么高,只要膨脹閥關閉了,驅動功率理論上就可以近乎于零. 而45W功率時,膨脹閥還是可以開一小口的: ) 為什么不可以正常工作呢?
再順帶說一句,你不要對葉片泵太沒有信心. 制冷劑中是混著油的,可以使得葉片的氣密性近似理想的不透氣. 保養葉片泵時,如果堵上了出口,只要泵體中還有一絲余油,手動主軸是轉不動它的, 就好象氣筒或針筒的出口被堵上時一樣. 就算進一步慢至1/n秒也不會漏氣. 不漏氣時,壓氣到位后,驅動功率就可以近乎為零了.
45W的空調,在直流電機下,特別是在PAM時,可以工作得合格. (我可沒有說最佳哦. 靜摩擦總是要有底數的,所以格力也沒敢說半Hz).
現在變頻空調用的什么致冷劑我的確不清楚,它需要多少的冷凝壓力也不清楚但總歸不會太低,你若知就說出來就是
再說到主題,我不與你說功率,我只說氣泵的轉速,也不說膨脹閥,我當然只道膨脹閥是什么東西,現在說它沒意義,我只說從氣泵的原理上來說,這樣低的轉速,氣泵倒底能不能排氣,除開活塞式氣泵,除它任何一種氣泵都要達到一定轉速才能排氣,尤其是滑片式,轉速達不到時,滑片都不能與外臂緊密接觸,何來排氣,轉速就再加一點吧,滑片能與外臂緊密接觸了,但速度不夠,它在一邊轉動時,壓力氣體就一邊漏向低壓腔了,你對氣泵的性能太高估了,你說有油膜密封,這是必須的,但密封性遠比你想的差,關鍵還是靠的一定的轉速后,滑片與外臂的接觸力加強和夠快的排氣速度,使漏掉的那部份氣體變體小部份或極小部份
沒有那種氣泵是不漏氣的,低速時更嚴重
即算是抽油的齒輪泵都可以在出口堵住時能用手轉動泵,何況一個抽氣的
致冷劑只是介質. 物理理論上與效率無關. 比如水也可以做很好的制冷劑.連空氣都可以做制冷劑. 但不同的介質, 對設備有不同要求. 才有是否適合之分.
老舊的F12, F22已是常規設備的優選介質類型了. 為了地球環保,正遂步退出. 新的環保品種能替代老品種而不降效果,就念佛了.
沒關心這十年來有否新品種能超過老的, 但能肯定這是非常不容易的.
對于葉片泵. 咱不是推理.咱是實踐認識. 現在手頭還有一臺真空泵呢,偶爾還要拆開保養的. 實說了吧,咱早年是創辦過制冷服務部的,從事過冷庫,去濕,中央空調,汽車空調的業務. 沒有另外聘過大師傅. 后來電瓶車來不及修,才放棄了制冷行業.
齒輪泵堵上了手都能轉動? 別開玩笑了. 咱又是修叉車的,就是專門與液壓打交道的. 你那是見過了報廢的,還要是沒裝配好的,才能被你轉動.
可以肯定,你沒有真正接觸過用于正規設備的合格的葉片泵和齒輪泵.
齒輪泵堵住都能轉動這是實事,泵當然是正常的,但轉動需要的力氣要得相當大,且也只能極緩慢的轉動
再說空調壓縮機,1HZ轉速是多少?60轉一分吧,一秒鐘轉一圈,你試試,讓它一秒鐘轉一圈看能不能用手堵死排氣孔,轉兩圈我也能按死它
因為氣體是可以壓縮的. 所以要壓縮后才達到轉不動了.
正常能用的泵,密封都是極好的. 根本絕對不可以不可能漏一點兒的氣.
我肯定你見到和試過的都是廢次品,失調的,或根本就不是類似級別的.
級別極重要,你不能把手搖抽油的那種泵的經驗來說事.
說齒輪泵吧. 叉車上那種工作壓強是42公斤/厘米方. 由于日常操作中難免會有堵轉. 該泵設計時工作轉速就不能高. 流量就不大, 這大壓強下,要是漏一點點就別玩了. 打滑了. 還舉什么好幾噸.
不說了,
正常能用的泵,密封都是極好的. 根本絕對不可以不可能漏一點兒的氣
叉車油泵只有42公斤/厘米
制冷效率和致冷劑種類無關