數月前做的方案,最近上電炸機了。仔細查了一遍,發現不能閉環了。PWM輸出一直開在最大,管子燒穿了。至于為何不閉環, 找了幾天問題,還是沒解決。懇請有經驗的高手指點一二,不勝感激。
以下幾點:
1, 三相 380V接入,700VDC輸出。電流采樣用的傳感器,等效為0.05歐電阻?,F(xiàn)在測試用的線性電源25-35VDC接入,輸出在40VDC。
2,電壓環開環測了一下,用線性源直接分壓給了pin8 Vsense一個信號。分壓比為3.33:1。發現電壓控制器功能完整,在7.45V(線性源26V左右)左右進入線性區,但是線性區很長,我線性源給到了37V,pin11 Vout還保持在3V。另一臺機器閉環時pin11輸出在1.5V左右。關于這個開環測試,我本人不太情楚能不能這樣判斷電壓控制器損毀。
3,電流環的非反向輸入端久居1V左右下不來,正向輸入端pin4正常,為負壓。直接導致電流環輸出高于三角波峰值,最大占空比輸出PWM。其原因不確定是電壓環輸出下不來導致乘法器輸出異常,還是電流環參數問題(我電流環參數為調整,仍保留700V輸出的參數。但是測試另一臺相同機器,發現可以閉環)。
4,電感沿用之前的,感值為2mH??赡軙?huì)導致一些穩定性上面的問題嗎?
5,片子應該沒有壞,剛換的新的。
6,后增大增益,R54到180k,R21到170k,電壓環輸出最低為300mV。再增大電壓,8腳壓值開始上升,超過7.5了。發現此時pin5乘法器的輸出為700mV,還是不能降到負壓。
圖1:主電
圖2:控制