急問并網逆變器矢量控制中的問題

我正在做一個矢量控制的三相并網逆變器,在矢量控制中,會進行:三相靜止坐標->二相旋轉坐標變換,以及二相旋轉坐標->二相靜止坐標變換,這其中有一個變換角度的問題.一般的說法是這個角度通過電網檢測,得到電網相電壓的同步信號之后即可以獲得,可是電網相電壓有三相,那怎么得到這里所需的角度呢?因為檢測電網過零點的話就會出現三個過零點,那究竟是哪個角度?還是只需要知道三相中的一相,另兩相分別加減120度就可以?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
kingbo
LV.2
2
2005-01-14 15:34
今天又問了一個電力電子技術方面的老師,說必須檢測兩相然后再進行處理,但是究竟怎么處理,這個老師已經不記得了.懇請大家告知!
0
回復
kingbo
LV.2
3
2005-01-15 14:55
希望大家幫忙回答一?謝謝
0
回復
hovers
LV.2
4
2005-02-18 17:30
@kingbo
希望大家幫忙回答一?謝謝
三相并網其實可以只檢測其中一相,即和其中一相并網即可,其余兩相互差
120度即可,這是一種比較簡單的做法,如果對單相并網比較熟的話.