繼電器問題請教,求推薦型號

要控制一路48V 20A的電源

1、很多繼電器只標注了可以控制交流(如下圖),這類繼電器控制直流可不可以

2、要控制一路48V 20A的電源,求合適的繼電器推薦

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
zhq465
LV.4
2
2022-03-19 12:52

繼電器額定電流大小主要由它觸點的斷弧能力決定。由于直流電不像交流電每個周期過零點2次,更不容易被斷弧。選用繼電器時參考交流參數(shù)要打個2-3折。

0
回復
2022-03-21 10:33

松川繼電器832HA-1A-F-C     ,    832A-1A-F-C

832H  是40A的, 832A是30A的

 

 