我看到 明緯YSEP超薄工控電源,X電容在保險絲前,比較奇怪。咨詢安規工程師,說這種做法過不了故障測試,就是短路X電容兩端。是明緯搞錯了,還是不同的認證,要求不同?請大家幫忙分析一下?/p>
X電容在保險絲前,一個奇怪的設計,是出于什么考慮??
全部回復(7)