【討論】關于并網鎖相的原理、思想和問題
在并網的時候要進行鎖相環的設計,我現在就只用了一種方法:正弦電壓與地點 經過一個比較器輸出 方波,然后通過DSP 捕獲零點,然后計數、計時,計算出網側的周期,然后做個補償。 總的思想就是這樣,采集過零點,然后計算。 這里面有什么需要注意的呢?另外有沒有更好的方式 適合并網?
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@holyfaith
從原理上說這個是可以實現的。但是有個問題抗干擾能力差。電網電壓不可能是理想正弦,你用比較器的話,在電壓過零點處由于干擾的存在可能呈梳裝。如果要是滯環的話,不是梳妝了但是本身這個頻率和相位采集的不準確了。要用RC濾去干擾再補償的?,這個滯后的角度不是固定的,偏差較大,在一臺樣機上調試過,去另一臺不一定好使。所謂的“魯棒性能不好”
holyfaith 兄給推薦個好的方式?
還有可以談談并網中孤島保護方面的。